Tháp tản nhiệt là hệ thống phân tán nhiệt lượng và làm mát khá phổ biến hiên nay dựa trên nguyên lý từ lỏng thành khí và bay hơi. Tháp giải nhiệt hay tháp tản nhiệt được sử dụng để giảm nhiệt độ của dòng nước bằng cách trích nhiệt từ nước và thải ra khí quyển. Tháp giải nhiệt tận dụng sự bay hơi nhờ đó nước được bay hơi vào không khí và thải ra khí quyển kết quả là phần nước còn lại được làm mát đáng kể. Tháp giải nhiệt có thể làm giảm nhiệt độ của nước thấp hơn so với các thiết bị chỉ sử dụng không khí để loại bỏ nhiệt, như là bộ tản nhiệt của ô tô, và do đó sử dụng tháp giải nhiệt mang lại hiệu quả cao hơn về mặt năng lượng và chi phí.



Tháp giải nhiệt TASHIN TSS

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng cũng như hiệu suất làm việc của tháp giải nhiệt thì điều quan trọng đầu tiên các bạn phải đảm bảo lựa chọn tháp giải nhiệt với công suất phù hợp với hiệu quả sử dụng. Vậy lựa chọn công suất của thấp giải nhiệt như thế nào là phù hợp mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Công ty TNHH Điện Máy Hoàng Liên là đơn vị chuyên cung cấp thi công lắp đặt, bảo dưỡng tháp giải nhiệt tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ tháp giải nhiệt kín công thức lựa sắm tháp hạ nhiệt nước phù hợp.

Mỗi 1 nhà máy sử dụng 1 tháp hạ nhiệt có các thông số công nghệ khác nhau bởi thế trong giai đoạn sử dụng hay sắm mới tháp giải nhiệt bắt buộc yêu cầu chú ý tính toán chọn tháp hạ nhiệt sở hữu những thông số kỹ thuật chính xác để đáp ứng được nhu cầu giải nhiệt của máy. Dưới đây là công thức tính toán lựa tìm tháp hạ nhiệt nước đáp ứng mang nhu cầu dùng.

Năng suất nhiệt của máy là: Qk= 744 kW

Lưu lượng nước tuần hoàn làm mát là:


Năng suất làm cho mát cần thiết:

Q=Q0/k

k - hệ số hiệu chỉnh

Tra trên đồ thị ta được: k = 0,6

=> Q= 2485/0,6 = 4142 Kw

Tháp sở hữu những thông số như sau:

  • Năng suất lạnh 1250 (tôn lạnh) =1250.3024 (kcal/h) = 4389 (kw )
  • Lưu lượng nước 270,8 (l/s)=16250 (l/ph)
  • Chiều cao tháp H=5870 mm
  • Đường kính quanh đó của tháp D=8430 mm

Quạt gió:

+ Lưu lượng gió: 6200 m3/ph

+ Đường kính: 4270 mm

+ Mô tơ quạt: 40 HP

Cột áp bơm: 6,5 bar.

* Tính tìm bơm nước tháp giải nhiệt (cooling tower):

Bơm nước là một trong các phụ kiện tháp hạ nhiệt nên mang cách lắp đặt tháp giải nhiệt nước

Bơm nước dùng trong điều hoà không khí thường là bơm li tâm. Trong bài toán này ta tính mua bơm nước là bơm li tâm với những thông số cho là:

  • Nhiêt độ nước vào tw1= 30oC
  • Nhiệt độ nước ra là tw2= 35oC
  • Năng suất bơm là: Vb= 34 l/s= 35,5*10-3*3600= 127,8 m3/h

Trên đây là công thức, bí quyết lựa tìm công suất hoạt động của tháp giải nhiệt nước đam mê sở hữu hiệu quả dùng của từng đơn vị. giả dụ bạn đề nghị tư vấn yếu tố hơn hãy liên hệ mang nhà hàng TNHH Điện Máy Hoàng Liên. Chúng tôi cực kỳ mong muốn được chuyên dụng cho quý khách về dịch vụ tư vấn mẫu mã thi công lắp đặt hệ thống tháp hạ nhiệt nước, hệ thống làm mát. mọi nhu cầu phân phối, lắp đặt, mẫu mã, tư vấn, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống tháp hạ nhiệt hãy liên hệ ngay tới điện máy Hoàng Liên để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.