Việc chữa cháy các tòa nhà cao tầng không hiệu quả bắt nguồn trong khoảng hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) được mẫu mã và thi công không kỹ thuật trong khi hệ thống lạnh đã ko kể tới phương án tự ứng cứu.

Gói thầu thi công hạng mục (PCCC) của những tòa nhà cao tầng thường chiếm giá trị rất lớn và quy mô. Tuy được quảng bá rất đương đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng nếu như việc thiết kế hệ thống PCCC của tòa nhà tự ứng cứu được thì đã khỏi phải nhờ tới lực lượng PCCC.
Hãy thử nghĩ lại xem có bao lăm vụ cháy lớn mà hệ thống PCCC của tòa nhà tự ứng cứu hay gần như đều “tịt ngòi” hết?
sở hữu thể thấy trong vụ cháy trung tâm thương mại Sài Gòn phương pháp đây 10 5, vụ cháy những trọng tâm thương nghiệp, chợ, chung cư, nhà cao tầng…thì toàn là hàng ngũ bên ngoài ứng cứu, còn hệ thống PCCC trong nhà đều “im re”.
– một nghịch lý nữa là khi cháy to thì dành đầu tiên trước tiên là ngắt điện đầy đủ hệ thống và kết quả là Máy bơm chữa cháy bằng điện đứng chân, hệ thống phòng ngừa diesel cũng đứng. Lý do là việc mẫu mã hệ thống kỹ thuật chuyển đổi này thiếu tâm tính, đúng nguyên tắc là mất điện lưới thì với động cơ diesel đề phòng. Nhưng xin đề cập rõ rằng 1 động cơ diesel 5-10 5 không chạy, chỉ chờ lúc với cháy và mất điện mới xài đến, giả dụ ko thì để nằm lạnh ấy 5-10 5 và tới bây giờ cháy thiệt thì đề không nổ. Điều sai trái ở đây là việc ngoại hình hệ thống kết liên tiếp ứng ko cho phép tách ra và chạy độc lập để rà soát định kỳ động cơ diesel. Và kết quả là tự xưa tới bây giờ với mấy hệ thống PCCC chữa cháy nhiều năm kinh nghiệm của tòa nhà tự ứng cứu được đâu.
1: Hệ thống ống này bắt sát trần bê tông, trên mặt trằn laphong, trong khi đầu dò cháy và đầu phun nước tự động nằm tốt hơn tầm 300mm nên hai hệ thống chữa cháy là Đầu dò khói và Đầu phun nước tự động bị chiếc ngay, không tiếp ứng được
2: Sau lúc hoàn thiện, mặt è laphong che kín cả hệ thống này (ở dưới nhìn không thấy gì). nếu như có cháy ở trên này thì cũng không mang tuyến phố mà xịt nước bằng vòi phun lên, nên hệ thống PCCC chung cục là vòi phun nước cũng hoàn toàn bất lực.
3: Hệ thống ống lạnh này thông tỏ đa số những vị trí và kín nên dù sở hữu cháy ở 1 vị trí nào đấy thì khói theo ống này dẫn này thông đến tất cả. Như vụ EVN vừa rồi là 1 chứng dẫn, cháy ít mà khói phủ kín phần đông tòa nhà
4: Hệ thống lạnh này với quấn nói quanh nó 1 lớp bông giữ nhiệt quanh đó trong hầu hết hệ thống và dán bằng keo con chó tiếp giáp với. ví như bất kì 1 vị trí ống này bắt lửa thì lan phần lớn hệ thống từ A tới Z. Ống dẫn được gò bằng tôn kẽm 0.8mm nên khả năng dẫn nhiệt và giữ nhiệt vô cùng nhanh, nên chỉ cần bắt lửa cháy là còn lâu mới dập tắt được.
5: Hệ thống này sở hữu quạt hút gió một đầu nên càng giúp cho lửa bắt mau lẹ hơn, ống kín và hẹp nên ngọn lửa luồn trong ống này chuyển động khôn cùng nhanh. những đoạn ống này thường ngắn từ 200mm tới 3000mm và đấu nối bằng bulong, tại những đầu nối với lót những lớp mút chống xì tương đối 5mm để giữ áp suất, nên khi cháy lớp mút này cũng cháy luôn và để lộ khe hở cùng mang quạt hút gió một đầu nên khói và lửa sẽ xâm nhập vào lõi ống dẫn này đi tới những nơi (nếu ống dẫn này có các đầu nối hàn kín thì khỏi phải bàn)
6: nguyên liệu làm cho ống là tôn mạ kẽm, nên mặc dầu bên trong ống không sở hữu vật liệu duy trì sự cháy nhưng lớp sơn hay kẽm bên trong này vẫn giữ được lửa và dẫn lửa rất nhanh
Chắc đa dạng người cũng đã từng suy nghĩ và hay đặt nghi vấn là tại sao tòa nhà bằng bê tông cốt thép và gạch ngăn cách thức hết mà cháy lại lan nhanh đến thế. Cứ thử hình hình dong đơn thuần theo kiểu nếu một căn phòng cháy thì làm sao nó lan được qua phòng kế bên được khi mà ngăn cách bằng tường rồi?
phổ thông câu giải đáp lại cho rằng là do chập điện và lan truyền theo hệ thống điện. thực tế chẳng phải như vậy, hệ thống điện lúc sở hữu cháy tại 1 phòng và với báo động thì điện sẽ được ngắt ngay hoặc nếu như sở hữu chập thì hệ thống Asptomat ba tầng bảo vệ cũng đã nhảy và ngắt hết. bởi vậy, lý do điện sẽ bị loại trừ.
Câu trả lời thực tiễn 100% là do hệ thống ống lạnh truyền mà ko với biện pháp ngăn chặn nên nguyên cớ dẫn cháy và lan cháy mang thủ phạm chính là hệ thống lạnh gây ra. ví như muốn kiểm chứng thì sự cố cháy tòa nhà EVN là minh chứng cụ thể nhất.
Tôi sẽ trình bày công đoạn lan cháy để mọi người với thể nghĩ đến rõ hơn.
đầu tiên là ví như mang ngọn lửa cháy tại bất kỳ tại một vị trí nào ấy trong phòng và bắt lửa vào lỗ thông hơi (miệng hệ thống lạnh) và lớp bông áp quanh quéo ống bắt lửa và nó sẽ bắt đầu cháy rồi lan theo ống theo trật tự như trên đã biểu thị.
tuy nhiên nó còn lan như sau: hồ hết những hệ thống này đều bắt kín trên trần laphong. cộng với hàng loạt hệ thống khác, khi lớp bông bắt đầu cháy và lan, nó sẽ lan sang hệ thống ống điện, hệ thống điện nhẹ bằng nhựa ngay trên đầu nó phương pháp 150mm và hệ thống ống nhựa điện nặng. nghĩa là gần như các ống nhựa luồn dây điện nằm ngay trên đầu ống lạnh bắt lửa 100%. Sát bên cạnh ống lạnh 100mm là máng cáp điện thoại, internet, cáp truyền hình. nếu như mang phoi lửa này lọt vào máng này thì lửa cũng khởi đầu lan.
Và tương tự là phần đông các ống nhựa và dây điện nằm trên sàn laphong đã bắt lửa và tiếp diễn đường dẫn lửa chạy.
lúc những hệ thống ống này rẽ ngoặt vào từng phòng, trước hết là lửa sẽ lan tới mồm lỗ thông hơi trong căn phòng và đốt cháy tấm nhựa kỹ thuật chỗ miệng này. trước nhất là cháy và tấm nhựa mềm ra khiến cho những lỗ vít vặn tấm nhựa cứng mang ống lỏng và bong ra, kết quả là tấm nhựa này rơi xuống sàn và đụng mẫu gì thì chiếc ấy cháy tức khắc.
Chỉ chỉ cần khoảng ngắn hầu hết lửa đã thâm nhập phần lớn mọi phòng và đốt cháy gần như hệ thống điện.
Và kết quả rốt cục sau khi đội ngũ PCCC bên ngoài thật lực làm cho việc để dập tắt hết lửa thì người chết, người nhập viện, phần đông hệ thống tòa nhà bị hư hại, chỉ còn trơ lại bê tông và đập bỏ.
Tóm lại, duyên cớ công nghệ trực tiếp và dễ hiểu nhất của hệ quả này là:
– Hệ thống PCCC được kiểu dáng và thi công ko khoa học.
– Hệ thống lạnh thiết kế sai lầm, ko kể đến phương án tự tiếp ứng.
– Hệ thống lạnh chính là tác nhân chính gây ra thiệt hại rất nhiều cho vụ cháy và thường nhật ngoài mặt và thi công hệ thống PCCC và hệ thống lạnh là do cộng 1 nhà thầu gánh vác.
– Hệ thống lạnh càng hiện đại (theo hướng dùng cho cho sự nhân tiện nghi) thì càng treo lửng lơ nguy cơ gây hại cho tòa nhà.

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành chuyên phân phối : bơm chữa cháy Mitsuky
Địa chỉ: 837 Đường 3/2 Phường 7 Quận 11
Điện thoại: 08 6264 3015 - Fax: 08 6264 3087
Hotline: 090 637 7952
Web site máy bơm phòng cháy cứu hỏa : maybomnuocpccc.vn