Vai trò của thông gió tầng hầm:

Thông gió tầng hầm là 1 trong các đề nghị buộc phải khi thiết kế M&E cho nhà cao tầng . mang tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì mang thể thông gió trùng hợp, không những thế những khu vực không thể thông gió đột nhiên với thể phải sử dụng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn mang không khí mới vào tầng hầm tránh trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.


2. những bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

B2:Thiết kế hệ thống , xếp đặt vị trí đồ vật.
B1: Tìm hiểu tầng hầm, chọn phương án ngoài mặt (thông gió bỗng dưng, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên tham số tính được , chọn lựa những kiểu trang bị thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

Chọn ví trí bố trí quạt hợp lý.

Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
sở hữu đề xuất chống cháy cho quạt không.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp

Xác định rõ những thiết bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối với quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
cùng lúc, nên buộc phải loại quạt phù hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất phải chăng nhất,.. và nên tính toán tầm giá sở hữu thích hợp có ngân quỹ cho phép ko. giả dụ ko với thể đổi thay chũng dòng quạt.

3. bí quyết xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

trước nhất chọn bội số tuần hoàn ( Số lần thảo luận không khí trong 1 giờ ) thường ngày đối có tầng hầm bội số từ 6-7 lần .
sở hữu được lưu lượng rồi thì tuỳ vào ngoại hình ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là một Pa/mét , sau chậm tiến độ tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ tìm ra tổn thất áp suất co, tếch , lượn, miệng gió. cộng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn một.2 lần nữa là xong.

khi chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn 1 hay 2 tốc độ sở hữu đề xuất chống cháy hay ko vì nó còn can dự đến nghiệm thu và kết nối với hệ thống PCCC.

4. 1 số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được tiêu dùng hơi nhiều.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.