căn do hư hỏng cũng như giải quyết đến tháp giảm nhiệt
Tháp phân tán nhiệt dạng tròn đc mẫu mã luồng không khí đi theo hướng ngược có lưu khối lượng nước. Ban đầu luồng không khí xúc tiếp với môi trường màng tản nhiệt, sau đấy luồng ko khí kéo lên theo phương thẳng đứng. Lưu khối lượng nước đc phun xuống do áp xuất không khí và lưu khối lượng nước rơi xuống qua mặt phẳng tấm giải nhiệt, lưu lượng gió theo hướng trái lại.
>>> Tháp giài nhiệt công nghiệp chính hãng: https://www.deviantart.com/dienmayye...hang-774309314
Vậy những cỗi nguồn hư hỏng và khắc phục đến tháp giải nhiệt. Thapgiainhietkingsun.vn được phân tích 1 số duyên do hư hỏng và bí quyết giải quyết. Nhằm mang đến 1 tri thức về hoạt động tháp bớt nhiệt cũng như hạn chế những rủi ro vào giai đoạn thi công.
phân tách sự cố của tháp giảm nhiệt dạng tròn
hiện tại tượng sự cố: nhiệt độ tháp hạ nhiệt tăng cao
nguồn gốc
khối lượng nước tuần hoàn quá đa dạng
lượng gió tuần hoàn ko đểu,đủ, …
Tấm tản nhiệt bị tắt nghẹt(do chất bẩn, rêu lâu ngày tồn đọng).
Ống phun nước bị tắt nghẹt(do chất bẩn, rêu lâu ngày tồn đọng).
giải quyết sự cố
Điều chính lượng nước đúng theo chuẩn kiểu dáng
kiểm tra lại không gian đặt tháp điều hòa lại độ nghiêng cánh quạt gió
dọn dẹp và sắp xếp tấm hạ nhiệt
lau chùi và vệ sinh ống phun
hiện tượng : khối lượng nước tuần hoàn ít
khởi thủy
Ống phun nước bị tắt nghẹt
Lưới thanh lọc nước bị tắt nghẹt
Mực nước quá thấp
Máy bơm không đủ công năng
lọc chữ Y trên đường ống bị tắt nghẹt
giải quyết sự cố
lau chùi và vệ sinh ống phun
dọn dẹp lưới thanh lọc nước
điều hòa đồn đãi nước cấp
đổi thay công năng bơm cho thích hợp
dọn dẹp sạch sẽ thanh lọc chữ Y
hiện tại tượng : Độ rung và độ ồn
xuất xứ
cánh gió và chạm tới vỏ bồn
cánh gió lắp đặt không chính xác
cánh quạt ko thăng bằng
vào hộp giảm tốc mỡ bôi trơn quá ít
khắc phục sự cố
điều hòa độ dài cảu cánh quạt gió
Hãy lắp đặt lại cánh quạt gió
điều chỉnh độ nghiêng của cánh quạt
bổ sung cập nhật lượng mỡ đi theo quy định
hiện tại tượng : Động cơ quá vận tải
nguồn gốc
Điện áp quá tốt
Độ nghiêng cánh quạt gió không liên quan
lượng gió quá to
giải quyết sự cố
kiểm tra và điều hòa nguồn điện
điều chỉnh độ nghiêng đối với cánh quạt
điều chỉnh độ nghiêng của cánh quạt gió
hiện nay tượng : lượng nước bắn ra quá phổ thông
cội nguồn
Ống phun nước vận chuyển quá nhanh
Tấm phân tán nhiệt bị nghẹt
Tấm bớt nhiệt ko hiệu suất cao
lượng nước tuần hoàn quá rộng rãi
giải quyết sự cố
điều chỉnh độ nghiêng của đầu phun
dọn dẹp và sắp xếp tấm phân tán nhiệt
đổi thay tấm giảm nhiệt
giảm thiểu khối lượng nước tuần hoàn
trên nơi đây những sự cố thường gặp mặt và bí quyết giải quyết sự cố đối với tháp bớt nhiệt dạng tròn. Khách hàng sở hữu nhu cầu về tháp giảm nhiệt, lắp đặt tập hợp Tháp bớt nhiệt, vui miệng liên lạc có Shop chúng tôi nhằm được giải đáp nhà cung cấp tốt nhất. Mang tác phong giỏi nhóm kỹ sư chuyên nghiệp, giỏi chúng tôi đoan sở hữu đến những nhà sản xuất tốt nhất, độ tin cậy mang lại khách hàng hàng!